          發布者:devon   瀏覽次數:7572   時間:2017-10-9

          中央空調系統節能技術與誤區

          習總書記說“綠水青山,就是金山銀山”,中央巡視組嚴查各地環保達標情況,一股捍衛怡居家園環境的清風吹遍神州大地。

          本人從2003年從事電氣設備維護,2006年進入節能行業至今,在節能行業摸爬滾打十年有余,全程親手主持的中央空調節能項目也有近百余個,下面的內容僅是本人這些年從業的親身經歷及行業認知,不具有任何行政及法律范籌的意義。

          一、中央空調系統節能技術

          1、中央空調主機節能技術:

          當前市面上常見的中央空調主機有:水冷螺桿機、水冷離心機、水冷活塞機、風冷模塊機、溴化鋰主機、水冷柜機,近幾年又出現了水冷磁懸浮主機、風冷磁懸浮主機、變頻直驅主機等。

          無論是哪種類型的主機,要想主機達到最高的能效比,只能在某段負荷曲線狀態下運行,每種類型、品牌的主機都有運行特性曲線,可從使用手冊中查到。

          主機節能技術對于新裝的中央空調系統,可以選擇能效比更高的主機,比如磁懸浮主機、變頻直驅主機。

          對于市場上存量項目的中央空調主機,如果運行年限到達,可以考慮更換能效比更高的主機;市場上存量的水冷螺桿機、活塞機項目,如果有用到熱水的企業,可以考慮對主機進行廢熱回收利用,此技術僅針對R22、R407C、R134aR134a回收溫度有限)冷媒的主機,免費或得45℃~55℃的熱水。

          另外,節能減排的重點是節約能源、降低能源消耗、減少污染物排放,科學節能、技術節能才是節能減排的最終解決方案;對于中央空調節能領域錯峰用電類的節能技術,個人認為只是挖東墻補西墻的措施,對于減排毫無意義,甚至會增加能源消耗、污染物的排放;因中央空調冷凍水設定溫度越低,運行能效比越低,為了在谷期電價期間或得更多的儲備冷源,消耗了更多的電能,雖然為用戶降低了中央空調運行費用,但起到減排作用了嗎?能源(煤碳、天然氣、核能)轉化成電能,發電廠熱源獲取方式的不同,電能轉化率不同,中間轉化環節越多,轉化成實用效能就越低,消耗的能源就越多。

          有些企業進行了節能改造,但節能改造投資費用正好等于節能設備使用壽命內創造的經濟效益,特別是好多不能進行EMC模式的節能公司,他們讓客戶一次性購買節能設備,將節能設備成套的富麗堂皇、大牌云集,讓客戶花了太多的冤枉錢,對于這類企業我只能說你們沒有選擇到正確的節能公司,對于這類節能公司我想說你們太坑人;我對節能改造的態度是:花最少的錢,達到最佳的節能效果,雙方共贏,不能只是為了賺錢,獲取合理利潤才是行業長期發展的基石,節能行業是自利、利他的行業,在快樂中實現個人價值并獲得成就感的職業,不能只為了更快的賺取更多的錢而忘記職業操守。

          科學節能、技術節能如何落到實處,個人認為需要的是政策引導,最好不要用政策補助,企業主動進行節能改造,并且或得專業機構或第三方節能公司驗收通過,可以獲得電費優惠政策獎勵,不要讓偽節能技術濫竽充數。

          可以說現在所有的企業都有節能空間可挖掘,但是企業用戶節能意識普遍不高,企業都認為可有可無,節能公司推廣也是困難重重;技術節能、城市能源等在國內任何一個地方都有極大的發展空間及市場,但現在推廣起來步履為艱,節能減排真正落實到實處,絕對是利國利民的好事。

          2、中央空調系統冷卻泵節能技術:

          冷卻泵是將主機制冷做功產生的熱量輸送至冷卻塔散熱,每個廠家的冷凝器都對冷卻水有溫度標準及流量要求,美系中央空調主機冷卻水標準為32℃~37℃,臺、日系中央空調主機冷卻水標準為30℃~35℃,均為5度溫差,都沒有壓力要求;冷卻水溫度應與主機運行負荷相匹配,如果散熱效果不好,會造成中央空調主機高壓過高,能效比下降而造成主機廢電。

          當下冷卻泵的節能技術有:變頻控制節能、高效水泵+機械增加器節能;變頻控制節能是根據冷卻水溫變化進行變流量控制,這個如何根據冷卻水溫度變化來與主機負荷相匹配,每家節能公司的核心技術就是變頻器,但采集冷卻水溫度、主機負荷信號及匹配水流量才是關鍵,關鍵的信號處理好了冷卻水泵節能效果顯著;如果采集信號沒有采集準確并準確控制變頻器運行頻率,反正會令主機多耗電。

          變頻器80年代投入實用至今,在交流傳動領域仍占據最大份額,個人對于電機系統節能,還是推薦使用變頻器,安裝、使用都方便,保護功能完善,使用年限1012年;在此發表下個人愛國情懷,對于水泵、風機類負載,使用國產一線品牌的變頻器絕對沒有問題,而且性價比高,可以按電機功率放大一檔選型,價格也比進口的便宜。

          再說說高效水泵+機械增加器節能技術,此項技術是采用高效的進口電機與大流量水泵相匹配,這類節能公司宣傳資料上都說所更換的水泵流量、揚程都與現有的水泵參數相同,而且機械增加器可以無源提高水泵出口壓力;既然流量、揚程相同,那么也可以進行變頻控制節能,所有的中央空調主機都是對冷凝器的水流量有要求,沒有哪一家對冷凝器的進出口水壓有要求,無論是冷凝器、蒸發器都是個循環水路,只是冷凝水路不是密閉的;而采用了高效水泵+機械增加器節能技術改造的客戶如果使用變頻器運行,只要頻率下降一點,中央空調主機負荷稍高時就會跳高壓(主機未滿負荷),這就有疑點。

          目前變頻調速只有2種方式:恒轉矩調速(基頻往下調)、恒功率調速(基頻往上調),中央空調水泵使用的變頻器都是恒轉矩調速,變頻器運行狀態下水泵的揚程、力矩都不變,只是運行的速度變了。那為什么采用高效水泵+機械增加器節能技術的水泵在變頻狀態下運行就不能滿足要求呢?不是流量、揚程與老泵相同嗎?中央空調部分負荷時流量降低10%主機就跳高壓,這說不通呀,說好的同等流量去哪了?明理人應該都能看出來了這種水泵屬于定制品,想標稱多少流量都行,不像市場上的常規水泵有國家相關單位的檢測數據,用戶也難驗證改造后的水流量數據,那么只能是這種水泵虛標了流量、揚程

          3、中央空調系統冷凍泵節能技術:

          冷凍泵是將主機做功生產的冰水送至使用區域的風機盤管或風柜換熱,再將換熱后的冷水送至主機蒸發器交換降溫,如此循環往復;每個廠家的蒸發器都對冷凍水有溫度標準及流量要求,所有中央空調主機冷凍水標準為7℃~12℃,5度溫差,都沒有壓力要求。

          冷凍水設定溫度越低,主機的能效比也隨之下降,有些用戶為了省電,就減少主機的運行臺數,將設定溫度調至6℃或7℃,雖然主機最終能將溫度降至6℃或7℃,但主機將會浪費更多的電能;此類情形建議將主機冷凍水設定溫度梯次設置,將1#主機冷凍水出水溫度設定為9℃左右,主機負荷率上限設定為80%90%,2#主機冷凍水出水溫度設定為11℃左右,主機負荷率上限設定為80%;此舉可以保證主機始終工作在高效的能效比曲線范圍內,當然不同現場情形可視情況修改,要點是盡量提高主機的運行能效,主機將冷凍水降至設定溫度后會自動卸載或待機,不會多耗電。

          冷凍泵的節能技術有:變頻控制節能、高效水泵+機械增加器節能,與冷卻泵節能技術相同,在此不再闡述。

          冷凍管是密封的循環管道,所匹配的水泵流量、揚程是按中央空調最大熱負荷時選定的,且留有設計余量;當使用冷源區域達到設定溫度,風機盤管或風柜入水口2通閥會處于最小開度,換熱量很小,所以減小中央空調部分負荷時的冷凍泵輸送電能很有必要,讓其按中央空調系統負荷自動匹配水流量,即滿足中央空調系統的正常使用,又可最大化的節約電能。

          4、中央空調系統冷卻塔節能技術:

          中央空調冷卻塔是將冷卻水與空氣換熱,以達到降低冷卻水溫度的目的,換熱效果越好,冷卻水回水溫度就越低,就能及時將主機冷凝器的熱量帶至冷卻塔散掉,個人建議是冷卻塔能選大一檔型號,也別選小一檔;有些用戶冷卻塔選型小,而且1臺主機配置1臺冷卻塔,夏天負荷大時,主機出水溫度達到40℃以上,雖然主機能運行,但主機運行能效低,更廢電,而且運行時間長了主機還會高壓跳機;所以中央空調主機負荷高時冷卻水溫度盡量控制在合理范圍內,這樣主機運行能效高,省電。

          現市面上流行的冷卻塔有:圓塔、方塔,個人覺得方塔維護方便,填料更容易清洗干凈;有些企業冷卻塔填料未及時清洗、更換,會造成冷卻塔換熱效率低,直接導致主機散熱效果不佳而浪費電能。          

          中央空調系統設備的維護也很重要,配套設備有異常,都會影響中央空調系統的運行效率,定期清洗冷卻塔、冷凝器及更換冷卻塔填料都很有必要。

          二、總結:

          現從事中央空調節能企業眾多,希望中央空調用戶都能找到真正能為您創造效益、且能獲得效益的合作伙伴。

          有些節能公司將中央空調節能吹噓的太夸張,將中央空調水泵、風機等中央空調系統輔助設備節能抬升得比中央空調主機位置還高,主次不分的忽悠客戶,無非是讓客戶多花錢買些華麗而不實用的配置來獲得更大的利益。

          另外,現在部分新裝中央空調的用戶知道變頻節能設備省電,系統設計時就會要求自帶變頻節能系統,但是中央空調安裝方都不是專業的節能公司,僅將每臺水泵、風機配上變頻器,有當軟啟動、有直接50HZ開環運行,與工頻運行狀態一樣,用戶是錢沒少花,但是未獲得相應的收益,這種用戶在廣東見過不少。

          以上僅是本人的一些拙見,望廣大中央空調用戶行指正、同行交流學習。